我负责单位的锅炉房,因是新建筑,所有的设备也是新的。但是设计管网,和设计锅炉的是两家,去年出现了一栋12层楼房两边热,中间冷的现象。12层的总面积6万平米,分三个区东 西 中,每个区有一条进户管线,上供下回,楼离锅炉房1000米,泵是37千瓦的,流量每小时50吨。常压燃气锅炉3台每台4吨,单位总面积12万平米。中区的回水基本没有温度。打开排气阀感觉水压,也挺大的。请各位诊断。想想办法谢谢了。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
mcnncm
沙发
楼上的朋友多谢了,又让我学到东西了。我打算用20的管子,请问20和16的管子各有什么优缺点?
2009-01-19 10:07:19
赞同0
-
dinuan123
板凳
首先每路管子不能太长,一般80米左右为宜,最长控制在100米以内;其次各路管长相差不能多,控制在10米以内,尽量越少越好,以使水力平衡。像你的情况分5路或6路都可以,每路管长在93-94米或77-78米。当然6路要好些。
2009-01-15 12:05:15