一个关于地暖填充层材料的问题

发布于:2008-08-27 10:12:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖填充层是做传统地暖的一道必备工序,安照地暖规程的要求应该是细石混凝土做的,我们一直都这样做,当然麻烦也不少(特别是对低于200M2的小面积地暖项目),但我看到现在都用砂浆代替了,特别是一些面积较大的项目,这样做会影响地暖传热效果吗?差别有多大?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • mcnncm
    mcnncm 沙发
    楼上的朋友多谢了,又让我学到东西了。我打算用20的管子,请问20和16的管子各有什么优缺点?
    2009-01-19 10:07:19

    回复 举报
    赞同0
  • dinuan123
    dinuan123 板凳
    首先每路管子不能太长,一般80米左右为宜,最长控制在100米以内;其次各路管长相差不能多,控制在10米以内,尽量越少越好,以使水力平衡。像你的情况分5路或6路都可以,每路管长在93-94米或77-78米。当然6路要好些。
    2009-01-15 12:05:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助

我负责单位的锅炉房,因是新建筑,所有的设备也是新的。但是设计管网,和设计锅炉的是两家,去年出现了一栋12层楼房两边热,中间冷的现象。12层的总面积6万平米,分三个区东 西 中,每个区有一条进户管线,上供下回,楼离锅炉房1000米,泵是37千瓦的,流量每小时50吨。常压燃气锅炉3台每台4吨,单位总面积12万平米。中区的回水基本没有温度。打开排气阀感觉水压,也挺大的。请各位诊断。想想办法谢谢了。