求助:钳形电流表测微小泄漏电流的问题

发布于:2008-08-27 10:01:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们昨天去了一个工地,有个回路安装了24支荧光灯,标称的功率因数是0.6
接了火线、零线、地线,都是BV2.5的。 施工反应测得地线泄漏电流太大。

用普通的钳形电流表现场测量地线电流:
1.当火线、零线、地线靠得很近的时候,地线电流一直变化,大约80毫安左右。
2.当火线、零线和地线分开的时候,地线电流越来越小,当分开距离到15厘米的时候,地线电流接近0毫安了。

我其实不太清楚钳形表的工作原理,旁边的载流导线是否有距离要求?会不会影响测出的数据?大家帮帮忙啊~~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    继续检查吧,肯定存在漏电,线路绝缘电阻是多少。
    2008-08-27 13:11:27

    回复 举报
    赞同0
  • leemyungtaek
    leemyungtaek 板凳
    谢谢楼上的兄弟!
    所有线都是悬空的,临时的。
    上边说的80毫安 是一直在变化的。
    但是在配电箱内的PE线,一直都有电流。所有闸都断掉的时候,有50多毫安。很稳定。
    把上边说的那一路打开的时候,地线上边的电流有130多毫安。很稳定。

    能帮忙判断是什么原因吗?
    2008-08-27 13:02:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2158 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助380v2000米送电问题

我部位于青藏高原山区,因原计计一台1000kva的变压器按装在4个负荷中心的最边端现据第1个负荷中心200米230kw,第2个负荷中心450米220kw,第3个负荷中心1400米现没有使用,第4个负荷中心2000米主要负荷为1台75kw空压机。1台125kw提升卷扬机。1台11kw风机。2台11kw水泵,送电线路为变压器至2号用的是120加150LJ-型铝绞线。2号至4号用的是LJ-150型铝绞线.现在主要的问题4号只能带2台11kw水泵和1台11kw风机启动后电压为340v。山西远距送电设备的厂家来现场看过后提出的计计方按是在4号按装1台他们生产的500kva的远距送电设备,按装后现在75kw的空压机也不能启动。紧急求助解解决办法 我的邮箱是