土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助380v2000米送电问题

求助380v2000米送电问题

发布于:2008-08-26 22:36:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我部位于青藏高原山区,因原计计一台1000kva的变压器按装在4个负荷中心的最边端现据第1个负荷中心200米230kw,第2个负荷中心450米220kw,第3个负荷中心1400米现没有使用,第4个负荷中心2000米主要负荷为1台75kw空压机。1台125kw提升卷扬机。1台11kw风机。2台11kw水泵,送电线路为变压器至2号用的是120加150LJ-型铝绞线。2号至4号用的是LJ-150型铝绞线.现在主要的问题4号只能带2台11kw水泵和1台11kw风机启动后电压为340v。山西远距送电设备的厂家来现场看过后提出的计计方按是在4号按装1台他们生产的500kva的远距送电设备,按装后现在75kw的空压机也不能启动。紧急求助解解决办法 我的邮箱是 zlalaz@163.com

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangnb
    zhangnb 沙发
    架空线路合理输送的功率和距离:0.38KV,<100KW,<0.25KM;6KV,<2000KW,10~5KM;10KV,<3000KW,15~8KM.
    所以,建议高压送电。
    2008-08-27 09:56:27

    回复 举报
    赞同0
  • huanglunjie
    huanglunjie 板凳
    低压传输这么远的距离线路损耗太大,建议:1,最好各个负荷点装变压器,用高压输电,2,如果经费不允许也可采用调整原变压器的安装位置,将变压器移装到2000米距离的中心位置。3,如果以上两点无法实现,可检查变压器 ...
    支持3楼
    2008-08-27 09:34:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2070 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

柴油发电机的问题

柴油发电机是三相四线(没地线),如何将三相四线转化成三相五线?柴油发电机用母线槽与配电柜连接。[ 本帖最后由 reajane 于 2008-8-28 08:34 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10