土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷冻水二次泵变频系统控制

空调冷冻水二次泵变频系统控制

发布于:2008-08-26 17:31:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
我现在想知道,冷冻水的流量是通过什么去控制的,比如说我室内要25度,到达此温度后,风机盘管的电动两通阀关闭,流量需求减小,导致系统阻力上升,从而使水泵工作点向左移动,然后再通过变频设备,使扬程和流量变化?
还有个问题我变频后的扬程和流量在此时如何能保证在水泵的高效段运行呀?比如说我的流量从200变成150了,在150的时候水泵变频后高效的时候能提供15的扬程,但是我需要的扬程由于阻抗线的变化却需要17了,会不会出现这个状况?如何解决呢?难道还要通过提高转速去提供?

[ 本帖最后由 iknowwang 于 2008-8-26 17:41 编辑 ]
  • cubajk123456
    cubajk123456 沙发
    好问题~同求答案~
    2016-10-09 17:16:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新风机组和组合是空调器的选型

我是新手来学习一下,哪位大侠告知一下新风机组和组合是空调器是如何选型的???

回帖成功

经验值 +10