我现在想知道,冷冻水的流量是通过什么去控制的,比如说我室内要25度,到达此温度后,风机盘管的电动两通阀关闭,流量需求减小,导致系统阻力上升,从而使水泵工作点向左移动,然后再通过变频设备,使扬程和流量变化?
还有个问题我变频后的扬程和流量在此时如何能保证在水泵的高效段运行呀?比如说我的流量从200变成150了,在150的时候水泵变频后高效的时候能提供15的扬程,但是我需要的扬程由于阻抗线的变化却需要17了,会不会出现这个状况?如何解决呢?难道还要通过提高转速去提供?