本地一个工业园区里有个制药厂,厂里有自动投切无功补偿装置,功率因数基本保持0.98-0.99左右,但在高负荷时电压还是很低,这是什么原因呢?该如何解决?变压器为1250KVA,查配电房运行记录表,21日的运行记录为:8时至16时 电流1400A 电压365V 功率因数0.9716时至0时 电流350A 电压400V 功率因数0.990时至8时 电流150A 电压410V 功率因数0.99