正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 617 人订阅
阅读下一篇
本地一个工业园区里有个制药厂,厂里有自动投切无功补偿装置,功率因数基本保持0.98-0.99左右,但在高负荷时电压还是很低,这是什么原因呢?该如何解决?变压器为1250KVA,查配电房运行记录表,21日的运行记录为:8时至16时 电流1400A 电压365V 功率因数0.9716时至0时 电流350A 电压400V 功率因数0.990时至8时 电流150A 电压410V 功率因数0.99
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
611-fj
沙发
柜型不一样.进出线不一样.怎么算.到车间看一下.不就什么都有了.
2008-08-28 09:32:28
赞同0
-
jsntzhj1976
板凳
除了2楼所讲,别无它法,哈哈
2008-08-26 10:56:26
赞同0
加载更多回复 举报
等你对产品烂熟于胸时,就不存在上述问题了,
回复 举报