土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 氨制冷系统中截止阀的选择要求有何特别要求

氨制冷系统中截止阀的选择要求有何特别要求

发布于:2008-08-22 11:42:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近在某工程现场,看到 氨制冷系统中,截止阀采用铸铁 内螺纹丝口截止阀和四氟乙烯胶带与制冷压力容器连接,以前见的多为法兰焊接,不知此种接法能行吗?可用吗?有危险吗?

[ 本帖最后由 zlf60137 于 2008-8-22 13:00 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • ab719469978
    ab719469978 沙发
    还是要采用铸钢阀,现在有焊接阀出来了,DN10也有,如采用丝扣的,短管一定要加厚的,套丝后最小壁厚应不小于无缝钢管壁厚,采用细牙为好,当然要与丝扣阀相配套。
    2010-01-23 17:02:23

    回复 举报
    赞同0
  • ab719469978
    ab719469978 板凳
    现在最好使用铸钢阀门,小规格的阀门32以下用铸钢焊接阀门,减少法兰的漏洞,根据国家要求铸铁氨阀门会逐步淘汰的。
    2009-12-26 09:17:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教60日立螺杆机

60匹日立水冷冷水机组二台。有一台这样。高压13KG/低压6KG。调节膨胀阀没有用(45T)。冷却水温是30度。怀疑不是膨胀阀坏了就是机头不好。还有系统有空气会不会成这样子。请指点下还有没有别的原因????。如何处理???:L :L :L

回帖成功

经验值 +10