大家好!小弟公司 做食品加工,在包装间 安装一个冷风机,包装间100平方米左右 ,压缩机是40的螺杆压缩机,制冷剂是氟,此压缩机还带动地下室一个冷水槽, 同时使用或单独使用,冷风机,有将近一半的 排管不结霜.因此达不到制冷效果.有人说是回气管道比主管道细的原因,也有人说是冷风机没按 外平衡的原因.请大家帮助讨论下,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
x471574050
沙发
60-70太低了是不是膨胀阀开的太大液击了
2008-08-31 13:18:31
赞同0
-
北冰洋
板凳
呵呵,你再看看吸气压力表,如果有的话,照样大幅度摆动。9楼正解。