土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷风机结霜不均,不降温问题

冷风机结霜不均,不降温问题

发布于:2008-08-21 20:38:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家好!小弟公司 做食品加工,在包装间 安装一个冷风机,包装间100平方米左右 ,压缩机是40的螺杆压缩机,制冷剂是氟,此压缩机还带动地下室一个冷水槽, 同时使用或单独使用,冷风机,有将近一半的 排管不结霜.因此达不到制冷效果.有人说是回气管道比主管道细的原因,也有人说是冷风机没按 外平衡的原因.请大家帮助讨论下,谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dakar1982
    dakar1982 沙发
    系统应该是缺氟。
    2013-04-18 13:06:18

    回复 举报
    赞同0
  • wzjdzhileng
    wzjdzhileng 板凳
    个人想法!分液不均匀,
    2013-04-07 14:29:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.6 万条内容 · 790 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

可以利用压缩机参数确定机组大致的性能系数?

可以利用压缩机参数确定机组大致的性能系数?在选压缩机时,其吸气量,排气量,额定功率,对确定机组的大致性能系数有没有决定影响?

回帖成功

经验值 +10