大家好!小弟公司 做食品加工,在包装间 安装一个冷风机,包装间100平方米左右 ,压缩机是40的螺杆压缩机,制冷剂是氟,此压缩机还带动地下室一个冷水槽, 同时使用或单独使用,冷风机,有将近一半的 排管不结霜.因此达不到制冷效果.有人说是回气管道比主管道细的原因,也有人说是冷风机没按 外平衡的原因.请大家帮助讨论下,谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • dakar1982
    dakar1982 沙发
    系统应该是缺氟。
    2013-04-18 13:06:18

    回复 举报
    赞同0
  • wzjdzhileng
    wzjdzhileng 板凳
    个人想法!分液不均匀,
    2013-04-07 14:29:07

    回复 举报