土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 水系统问题,望各路好汉不吝赐教!

水系统问题,望各路好汉不吝赐教!

发布于:2008-08-21 17:28:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
论文简介:

高校校园环境是学校育人的重要载体和途径,是社会主义事业接班人和建设者的重要基地。建设优美的校园, 营高校校园环境以其独特的校园风格和文化内涵,深刻影响着师生的思想、观念和行为方式,它不仅为大学生学习、生活提供物质条件,而且对大学生健康人格的形成与发展有着重要的影响。因此,从育人角度探讨校园建设途径,对培养高素质人才、充分发挥环境育人功能具有重要意造和谐的育人环境,充分发挥其育人功能,是时代的必然要求。



附件名:200811131226581864478.zip

文件大小:38K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hantaisheng
    hantaisheng 沙发
    你说的系统应该是一次泵变流量系统吧。
    2008-09-14 17:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • hudike2006
    hudike2006 板凳
    1,A干管的控制阀只能平衡阿A干管的系统平衡,其作用就是不会由于A系统水流量的变更而导致B\C等干管的水量变化'
    同时由于A干管内的末端设备流量变更,会影响干管内的其他设备的流量,所以安装控制阀,来平衡A干管的阻力;
    2,A干管内的设备水量的平衡,一般情况下干管内的末端一定是风机盘管,而且连接设备一般不宜超过20台,,控制阀后的风机盘管存在一定的水力失调,但由于风机盘管的阻力基本相同,且管长不长,其失调有限;至于某个风机盘管的启闭导致A管内水力的失调,是通过控制阀的调节,动态平衡A管的系统平衡;
    3大的空调箱的平衡,一般是单独供回水支路,若与风机盘管共用干管则需在控制阀之前接出供回水管,其系统平衡一般用动态平衡调节阀,若只用调节阀虽也可平衡空调箱,但由于经常性的调节易坏。
    4若一定要随意的接出水管的话,建议风机盘管用动态平衡二通阀;这样每个末端设备都成为了一个系统,不会应为其他设备的启闭导致的系统流量的变更
    5更正一下上次的发言,控制阀是以平衡系统阻力为目的的,不是以调节水量为目的(阻力变更肯定是要导致流量变更的)
    6稍微更正一下您的发言,在分集水器的各分路上不可能装压差控制阀,有设计人员可能会在集水器上装静态平衡阀,但在系统中已用到了压差控制阀,就没必要再集水器上装静态平衡阀了。
    系统平衡比较复杂,很欣赏您的钻研精神,只是希望你不要把系统的平衡与变流量压差旁通混为一谈。