中央空调
30.69 万条内容 · 799 人订阅
阅读下一篇
两台65KW一台33KW的水冷风冷模块在为一栋办公楼制冷.为了隔音建了一个大的机房散热不好.请教高手如何解决
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
2.需要设置冷凝水干管时,某段干管的管径应与该管段连接的风机盘管的总制冷量(中档)按下列的建议值确定:
Q冷≤7KW DN20
Q冷7.1-17.6KW DN25
Q冷17.1-100KW DN32
Q冷101-176KW DN40
Q冷177-598KW DN50
Q冷599-1055KW DN80
Q冷1056-1512KW DN100
回复 举报