土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教问题

请教问题

发布于:2008-08-21 02:30:21 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
现在做个35千伏T接带地线,原直线杆供电局要求换为钢管杆并加跌落保险,跌落在钢管杆上好加吗,对一些方面不熟,请高手指教。
另外终端杆要电缆下地然后直埋,进电房,杆上如何布置,需要避雷器真空开关吗?
谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gdleigong
    gdleigong 沙发
    你所提的是两个问题:1、是将原直线杆改换为钢杆,并在此杆上做带地线T接,而且还要安装跌落式熔断器;2、支线的终端要用电缆下地,电缆如何在杆上布置,是否需要避雷器等;
    答复如下:1、无论是钢杆还是水泥杆,你是在直线杆上做T接的,必为转角,所以要装跌落式熔断器的话,首先要考虑的是引线(跳线)的问题,这个就得根据现场的情况才能加以细致分析了。个人认为,在钢杆上安装一个双面支架式平台,在所做的支线的反向那一面安装熔断器,另一面用来引线上支线就行了;
    2、电缆上杆就简单多了,在杆上加装几条横担,固定电缆头的那条横担长度能满足三相电缆的电缆头之间的安全距离就行,避雷器是要的;值得一提的是:固定单芯电缆不得使用铁抱箍之类的夹具。
    2008-09-14 20:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • zy6062
    zy6062 板凳
    PRWG2-35/200A这是35KV跌落式熔断器200A
    2008-08-29 10:38:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

管母地刀的设置的问题。

根据电磁感应电压、平行母线长度和间隔距离定,还没有找到算法。不知道那位有算法阿!

回帖成功

经验值 +10