土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二类住宅高层内部分消防设备是否可以不在末端双电源切换?

二类住宅高层内部分消防设备是否可以不在末端双电源切换?

发布于:2008-08-19 23:42:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高层防火规范中:
9.1.2高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

这句话的意思是不是指这几种必须在末端切换,其它的就不必须在末端切换了,例如:污水泵、单元公共照明。
可不可以这几种在电源进线处设一双电源切换箱,然后分出几个之路分别到污水泵、单元公共照明配电箱呢,
这样如果可以就可以省一些电线和几个双电源切换开关。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wj98329
    wj98329 沙发
    没错,除了规范规定的上述设备,其它均可不作末端切换。但要达到规定的负荷等级
    2008-08-22 16:26:22

    回复 举报
    赞同0
  • zjf1972
    zjf1972 板凳
    可以,没有明确说需要末端切换的就可以
    2008-08-20 08:37:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2081 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

绝缘导线的安全载流量?

求助185mm,240MM,300MM绝缘导线明敷5线制的安全载流量是多少啊?

回帖成功

经验值 +10