土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 绝缘导线的安全载流量?

绝缘导线的安全载流量?

发布于:2008-08-19 23:12:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
求助185mm,240MM,300MM绝缘导线明敷5线制的安全载流量是多少啊?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wbllove
    wbllove 沙发
    铜芯绝缘线185mm是475A.240mm是580A.300mm是670A
    铝心绝缘线185mm是370A.240mm是445A.300mm是520A
    根据电工计算手册。
    2008-08-20 12:35:20

    回复 举报
    赞同0
  • wbllove
    wbllove 板凳
    不知你的导线是铝心还是铜芯,明敷是穿管还是架空。
    2008-08-20 12:24:20

    回复 举报
    赞同0