冷冻水泵的扬程为32米,但是进出口压差只有20米,
建筑最高几层的盘管效果很差,
请问可能是什么原因呢,加个平衡阀有作用嘛?加在那里呢?

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • ccp6090
    ccp6090 沙发
    其实还是一个水力平衡的问题,一般我遇到的水系统很少水泵扬程超过20M的情况,建议在各个支路中装个平衡阀,使各支路的水阻力基本均等,效果会有所提高,不过之前你必须把系统的大概情况说明一下
    2009-05-17 22:55:17

    回复 举报
    赞同0
  • northyang
    northyang 板凳
    顶一下!!!:time: