土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 急!很急!!非常急!!!

急!很急!!非常急!!!

发布于:2008-08-17 23:39:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
设计任务是一栋商务综合楼,由于第一次设计经验不足,很多问题查不出结论,现将所存问题列举如下,望高手前辈们多多指点,小生在此拜谢。
一、办公室人数如何确定,有无指标?
二、平均多少人一套办公设备?办公设备的负荷又如何确定,冷负荷为额定功率的多少?
三、灯光冷负荷如何确定,有无指标?
四、各地的放热系数如何确定(主要想通过内外放热系数来确定K值)?
五、该楼一楼为商场、二至七楼为办公楼,办公楼中楼道厕所等均未设空调,这种情况是否应该计算邻室温差引起的冷负荷?
再次拜谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mniswj
    mniswj 沙发
    非常感谢:) :time:
    2008-08-19 21:39:19

    回复 举报
    赞同0
  • bj5945
    bj5945 板凳
    一、这个问题得问建设方了,不过一般领导办公室为高档办公室:lol
    二、这个灯光冷负荷就是照明功率密度乘以建筑面积好了,一般不逐时计算,就是说取最大值,不过你要是用鸿业负荷计算软件的话,在软件里面就可以设定:lol
    三、明白,不就是表面换热系数吗:lol 外墙的外表面换热系数23W/m2.Co,内表面换热系数为8.723W/m2.Co,以上都是冬季的时候:lol 严格意义上说,这个系数与室外风速有关,每个地点的冬季与夏季的室外的平均风速是可以查得的,那你再用这个风速的情况下玻璃的换热系数计算好了。不过外窗的传热系数都是直接查出来的。你要详细计算外窗的传热系数很好。不过用查得的数据一般误差不大:lol :lol
    四、如两个相领房间的温差大于或等于5度时应计算通过隔墙或楼板的传热量。根据这一点自己看着办吧,不过我建议开水房边上的隔墙还是算一算的好:lol :lol
    2008-08-19 14:09:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风管 水管的 流量表谁有阿

多谢了 111111111

回帖成功

经验值 +10