土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 110kV变电站电流互感器的安装朝向问题....

110kV变电站电流互感器的安装朝向问题....

发布于:2008-08-17 23:18:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
今天工地在吊装110kV配电装置区的电流互感器时,线路间隔的电流互感器吊装完后,P1接线端子的朝向是向着母线的,但吊装主变进线间隔的电流互感器时,如果P1接线端子也朝向母线的话就刚好与线路间隔的CT朝向相反,也就是说线路间隔的CT和主变间隔的CT刚好是转了个180度,一般来说,P1是进线,P2是出线的,按这个做法两种CT的朝向就不一致,请教下110kV变电站中的CT应该怎么确定它的朝向是哪边,或者能提供相关内容的书籍也行,先谢谢啦....

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • went0077
    went0077 沙发
    统一规定从母线流出为正,流进母线为负
    2013-05-25 00:07:25

    回复 举报
    赞同0
  • went0077
    went0077 板凳
    按照设计要求线路间隔的电流互感器吊装完后,P1接线端子的朝向是向着母线的,主变进线间隔的电流互感器时,如果P1接线端子也朝向母线。主要是考虑ct饱和和保护的正负序电流
    2013-05-25 00:04:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 407 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁帮我算下这个变压器的定值?谢谢~~~~~

我接触 继电保护不久,继电保护定值计算方面有很大的欠缺,希望各位帮忙计算一下,我争取作个举一反三,具体参数如下:型号:S10-M-1600/10容量:1600KVA 联结组别:Dyn11 分接 电压高压(V) 电压低压(V) 电流高压(A) 电流低压(A)1、+5% 15002、额定 1000 400 92.4 2309.43、-5% 9500短路阻抗 :4.31%以上为变压器参数。。。。。。。。。。

回帖成功

经验值 +10