正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(13 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 408 人订阅
阅读下一篇
工地新到一台110kV变压器,型号是SSZ10-31500/110的有载调压电力变压器,它是带油运输过来的,昨天在安装顶部联管的时候,由于工人疏忽螺栓没有拧紧,昨天晚上的时候又下了点雨,估计进了水,请教下如何处理最方便呢?PS:是否进水,需要怎么检测.是不是打下压力?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句“速断保护的整定必须进行短路电流计算,按躲过最大运行方式下变压器低压侧母线三相短路电流整定;
过流保护的整定可以按变压器容量来整定,Igl=KIe(Ie为变压器额定电流,K一般为2-6)。K的取值因变压器所带负荷性质不同而取值不同。如果以配电为主,则K取值相对较小,如果变压器所带负荷主要是电动机,则K取值要选大一点,即电动机群起动时变压器过流保护不应动作;
过负荷一般不动作于跳闸,只发信号。Igfh=KIe,K一般为1.1-1.5。”
同时要考虑你装设的保护是常规的继电器,还是微机保护,并且还需要知道你变压器用途。
保护是个比较微妙的专业。不能像说的0.5或者1都行,需要和上下级时间配合,不然保护越级,该动的不动,不动的乱动就麻烦了。
[ 本帖最后由 lydc3575 于 2008-11-14 22:51 编辑 ]
回复 举报
