土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 谁帮我算下这个变压器的定值?谢谢~~~~~

谁帮我算下这个变压器的定值?谢谢~~~~~

发布于:2008-08-17 12:03:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我接触 继电保护不久,继电保护定值计算方面有很大的欠缺,希望各位帮忙计算一下,我争取作个举一反三,具体参数如下:
型号:S10-M-1600/10
容量:1600KVA 联结组别:Dyn11
分接 电压高压(V) 电压低压(V) 电流高压(A) 电流低压(A)
1、+5% 1500
2、额定 1000 400 92.4 2309.4
3、-5% 9500
短路阻抗 :4.31%


以上为变压器参数。。。。。。。。。。


再次感谢~~~~~~~~~~~

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • lydc3575
    lydc3575 沙发
    路过:个人认为比较赞同#13楼说法
    “速断保护的整定必须进行短路电流计算,按躲过最大运行方式下变压器低压侧母线三相短路电流整定;
    过流保护的整定可以按变压器容量来整定,Igl=KIe(Ie为变压器额定电流,K一般为2-6)。K的取值因变压器所带负荷性质不同而取值不同。如果以配电为主,则K取值相对较小,如果变压器所带负荷主要是电动机,则K取值要选大一点,即电动机群起动时变压器过流保护不应动作;
    过负荷一般不动作于跳闸,只发信号。Igfh=KIe,K一般为1.1-1.5。”
    同时要考虑你装设的保护是常规的继电器,还是微机保护,并且还需要知道你变压器用途。
    保护是个比较微妙的专业。不能像说的0.5或者1都行,需要和上下级时间配合,不然保护越级,该动的不动,不动的乱动就麻烦了。

    [ 本帖最后由 lydc3575 于 2008-11-14 22:51 编辑 ]
    2008-11-14 22:49:14

    回复 举报
    赞同0
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    速断保护的整定必须进行短路电流计算,按躲过最大运行方式下变压器低压侧母线三相短路电流整定;
    2008-11-14 21:37:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 408 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如果变压器进水了,有什么处理措施???

工地新到一台110kV变压器,型号是SSZ10-31500/110的有载调压电力变压器,它是带油运输过来的,昨天在安装顶部联管的时候,由于工人疏忽螺栓没有拧紧,昨天晚上的时候又下了点雨,估计进了水,请教下如何处理最方便呢?PS:是否进水,需要怎么检测.是不是打下压力?

回帖成功

经验值 +10