现在正在做的一个项目,有一个14米高,面积600平方的的中庭,用哪种消防系统合适呢?用喷淋14米高又太高了,用雨淋水量又很大,用消防炮感觉14米又有点太低了。请各位帮忙研究一下。

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • wekee2004
    wekee2004 沙发
    14米高的中庭设置哪种消防系统合适
    2008-10-19 19:15:19

    回复 举报
    赞同0
  • ysjfjhh168
    ysjfjhh168 板凳
    可以用大空间智能灭火装置,就是你们所说的小流量消防炮,安装高度8-32m,流量5l/s,保护半径20-32m,楼主是哪儿的?我叫人给你送一份资料过去
    2008-10-06 16:09:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建规8.3.1,丁类戊类仓库消火栓设置问题

8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);如果仅仅从字面意思,只要面积超过300就上消火栓。但条文解释又有其他说法...一、二级耐火等级的单层、多层丁、戊类厂房(仓库)内,可燃物较少,即使发生火灾,也不会造成较大面积的火灾,例如,过火面积不超过1OOm2,且不会造成较大的经济损失,则该建筑物可以不考虑消防给水设施。若丁、戊类厂房内可燃物较多,例如,有淬火槽;丁、戊类仓库内可燃物较多,例如,有较多的可燃包装材料,如木箱包装机器、纸箱包装灯泡等,仍应设置室内消防给水设施。