土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 10KV台架式变压器安装在高楼楼顶的防雷措施

10KV台架式变压器安装在高楼楼顶的防雷措施

发布于:2008-08-16 15:26:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近接手一个配电工程 须在楼顶上安装台架式变压器一台 容量315KVA
由于安装位置是附近最高的楼房 需要请各位专家给予防雷方面的指点 需不需要在变压器附近
安装避雷针 避雷针的接地可与楼房接地体共用吗 变压器的接地如何处理?
谢谢各位了 先!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhangxiaofeng126
    避雷针的接地不能和主体楼接地相连,单独引下线接地
    2008-09-19 11:01:19

    回复 举报
    赞同0
  • xjl83
    xjl83 板凳
    另变压器可加避雷器,如有需要,可与我联系QQ4519377
    2008-09-03 10:57:03

    回复 举报
    赞同0