土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 台架式10KV配电变压器安装在楼顶的防雷措施

台架式10KV配电变压器安装在楼顶的防雷措施

发布于:2008-08-16 15:22:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近接手一个配电工程 须在楼顶上安装台架式变压器一台 容量315KVA
由于安装位置是附近最高的楼房 需要请各位专家给予防雷方面的指点 需不需要在变压器附近
安装避雷针 避雷针的接地可与楼房接地体共用吗 变压器的接地如何处理?
谢谢各位了 先!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hb_0369
    hb_0369 沙发
    谢谢 我就照你说的这样作了
    2008-08-19 14:23:19

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变压器所在位置是房子的最高处,必须安装避雷针。避雷针的接地引下线独立沿房子边上做到地下接地装置,变压器的高压电缆(在负荷开关的上桩头)也要装避雷器,避雷器接地线可以同变压器的工作接地的接地线共用,并独立引到地下接地装置。
    2008-08-16 16:39:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压并联电容器用串联电抗器具体怎么算?

求教各位: 请问高压并联电容器用串联电抗器具体怎么算?另外空心电抗器与铁芯电抗器的具体差别?谢谢大家!!

回帖成功

经验值 +10