为给2台2000KW中频炉供电,用户要求2台2000KVA变压器在低压400V进行并列运行,我设计了5块低压柜,低压总柜2个低压总开关选4000A,母联柜开关也选4000A,两个出线柜开关也是4000A,低压母线是2块TMY-100×10Q铜排,不知对不对?还有什么注意的事项?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
aczwx
沙发
空心电抗器有要装栅栏,防止跨步电压,铁心不需要装,不漏磁
2008-08-27 16:04:27
赞同0
-
tyqz
板凳
同意楼上的,空心相对来说体积与声音要大一点,并且对安装的外壳也有要求,铁心户内用的比较多,电抗率一般选1%、5%、6%,江苏以前设计要求是6%,现在都改5%了。