土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ YJV22 4*120+50 地线击穿的问题

YJV22 4*120+50 地线击穿的问题

发布于:2008-08-16 07:42:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一客户现场,标题电缆在运行近一年的时间后,发生故障,击穿,第一点是由于施工时钢带受损原因击穿,在距离5米左右的位置,又一击穿点,因当时现场已破坏,只留线芯,观察是由于地线(50)击穿,请问这是什么原因?
电缆敷设方式为电缆沟敷设,当时沟内有水。(注:电缆并没有带多大的负荷)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • mypoper
    mypoper 沙发
    1 单相接地保护没做好。
    2 进水,失去绝缘,接地后,N线被击穿,造成断零 极端危险。
    3 零线线太细,国标规范要求,主线大于35时,零线大于等于主线的一半,而且要有一定的强度。国外的都是一样粗,而且主线小于16时,零线都是主线的两倍。
    4 电缆埋地时,应达到一定的深度,不同的用途要求不一样,而且尧埋沙盖红砖。
    2008-08-17 13:01:17

    回复 举报
    赞同0
  • aoldman
    aoldman 板凳
    观察是由于地线(50)击穿
    ==============================
    其它相线没有故障?如是,应该重点检查防雷接地系统。
    2008-08-17 12:13:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样接不知道可不可以?

我们用的式通用奇胜的空开,一次偶然发现我们的配电盘的电源线(疏状母排)是在空开的下面进线的(通常装法的出线),而出线(通常装法的进线)在上面不知道可不可以?

回帖成功

经验值 +10