土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 小高层中与墙相连的梁为几级抗震?

小高层中与墙相连的梁为几级抗震?

发布于:2005-03-15 09:51:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
小高层中普通剪力墙的抗震等级为三级短肢剪力墙为二级,请问与墙相连的梁为几级?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 219wly
    219wly 沙发
    你为什么要定义为二级?
    首先应明确你的整个结构是什么样的结构体系?短肢剪力墙属于部分则体系仍然叫一般剪力墙体系,部分短肢剪力墙它的轴压比、抗震等级、配筋等均按一般剪力墙走。这种情况下 你没有必要把它提高为二级。
    只有在短肢剪力墙较多时(较多:详附)才对其特殊“对待”
    附:黄小坤讲
    《高规》第71112 条短肢剪力墙较多的剪力墙
    结构如何界定
    《高规》第71112 条中所说的“短肢剪力墙较多
    的剪力墙结构”, 主要是指结构平面中部为剪力墙构
    成的薄壁筒体(常用作楼梯间、电梯间等) 、其余部
    位基本为短肢剪力墙的一种结构布置形式, 近几年来
    在非抗震地区以及6 度、7 度抗震设防地区的住宅建
    筑中逐渐被应用。要提出更具体的量化判断指标是困
    难的, 一般情况下, 短肢剪力墙较多的剪力墙结构
    中, 短肢剪力墙承受的倾覆力矩可占结构底部总倾覆
    力矩的40 %~50 %。因此, 一般剪力墙结构中, 如果
    存在少量的短肢剪力墙, 则不必要遵守71112 条的规
    定。实际上, 《高规》第71215 条对剪力墙结构中的
    独立小墙肢另有专门规定。
    设计中, 对于短肢剪力墙较多的剪力墙结构, 结
    构布置上宜使两个主要受力方向的刚度和承载力相差
    不多。
    71112 条第4 款轴压比要求应按第3 款提高后的
    抗震等级确定。
    71112 条主要是针对抗震设计而言的。
    2005-03-15 18:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • huxh501
    huxh501 板凳
    应为三级,因为高规考虑到短墙抗震性能较差而将短肢墙的抗震等级提高一级,而整个结构的抗震等仍为三级,所以梁的抗震等级还是应按整个结构的抗震等级来定。
    2005-03-15 12:34:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2086 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

混凝土楼板可否用钢梁承重(板底无支撑)

现有一 6M X 7.2M大板,甲方又不让加超过板厚的梁,坚决要求大空间。而混凝土梁无法做到,故急中生智想到可否用双槽钢做梁,埋入板中,将板钢筋与槽钢焊接,满足搭接条件要求。敬请请各前辈指点!急!!!!!!!

回帖成功

经验值 +10