土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混凝土楼板可否用钢梁承重(板底无支撑)

混凝土楼板可否用钢梁承重(板底无支撑)

发布于:2005-03-14 21:36:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一 6M X 7.2M大板,甲方又不让加超过板厚的梁,坚决要求大空间。而混凝土梁无法做到,故急中生智想到可否用双槽钢做梁,埋入板中,将板钢筋与槽钢焊接,满足搭接条件要求。
敬请请各前辈指点!急!!!!!!!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • guoyue-yin
    guoyue-yin 沙发
    1,楼上几位说的预应力空心板,经济方便但是抗震,防水性能不好
    2,直接用混凝土板,这个跨度并不是不能做。
    3,现浇空心板,抗震性能比预制板好,但是需专业的施工队
    4,预应力结构,需专业的施工队
    用槽钢这种方法,你这个槽钢高度也要很大啊,按你的方法做出来的板,也得很厚的。跟直接现浇板差不多了。而且你钢筋焊在槽钢上,会破坏槽钢,所以好像没见过这样做的,如果这样真可行的话,估计现在很多碰到大板的情况都这样做了。建议直接混凝土板,像北京建筑设计院他们都做到9x11M的板(见刘铮《建筑结构设计快速入门》)

    [ 本帖最后由 guoyue-yin 于 2009-7-31 23:37 编辑 ]
    2009-07-31 23:32:31

    回复 举报
    赞同0
  • longkenghong
    longkenghong 板凳
    我的意见也是用SP预应力空心板,我们刚做了一个教室,6.8x6.8米跨度的板,还可以做更大的跨度呢。挺好用的,建议一试。
    2009-07-31 23:17:31

    回复 举报