当第一个电机启动后,进入旁路供电状态。软启动此时的状态是不是要保持在晶闸管完全导通状态,准备随时停运时导通角从大又变小?在第一个电机正常运行后,要启动第二台电机,此时的软启动是不在初始状态,如何启动?敢问;是不是由中设置,使得软启动器启动后直接进入待启动状态?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hytech2004
沙发
楼上说的有道理,但有点玄了,我也正在考虑这个问题,我的消火栓启泵线来回有1000m,如果按压降来算的话,要16mm的控制线,都不知道怎么办才好了
2009-06-25 19:34:25
赞同0
-
gych2002
板凳
当然需要计算电压损失!!你们看看消火栓泵启动的二次原理图,2.5平方毫米的线径,电压为24V,中间继电器线圈功率75W,超过50米能启动消防泵才怪!竣工验收的试验消火栓泵是通过火灾自动报警系统启动的!而不是你们的2.5平方毫米的控制线!
2008-02-03 10:19:03
赞同0