消火栓配线压损问题

发布于:2005-03-15 09:06:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 向各位高手请教:做小区配电,从消防泵房到各个6层单体(共5栋)的距离分别为:30米、30+80=110、30+80+80=190、30+80+80+80=270、30+80+80+80+80=350,每个单体每层设一个消火栓。请问:1.消火栓的信号灯、警铃、启泵按钮按多少W计算合适?有样本吗?
       2.用4芯的控制电缆作为干线连接所用单体,选多大截面控制电缆合适?怎么计算?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hytech2004
    hytech2004 沙发
    楼上说的有道理,但有点玄了,我也正在考虑这个问题,我的消火栓启泵线来回有1000m,如果按压降来算的话,要16mm的控制线,都不知道怎么办才好了
    2009-06-25 19:34:25

    回复 举报
    赞同0
  • gych2002
    gych2002 板凳
    当然需要计算电压损失!!你们看看消火栓泵启动的二次原理图,2.5平方毫米的线径,电压为24V,中间继电器线圈功率75W,超过50米能启动消防泵才怪!竣工验收的试验消火栓泵是通过火灾自动报警系统启动的!而不是你们的2.5平方毫米的控制线!
    2008-02-03 10:19:03

    回复 举报
    赞同0