拜托请教关于“软启动一拖三的问题”

发布于:2005-03-14 22:01:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当第一个电机启动后,进入旁路供电状态。软启动此时的状态是不是要保持在晶闸管完全导通状态,准备随时停运时导通角从大又变小?
在第一个电机正常运行后,要启动第二台电机,此时的软启动是不在初始状态,如何启动?
敢问;是不是由中设置,使得软启动器启动后直接进入待启动状态?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tendermaster100
    软启动器在启动第一台电机完毕后,旁路信号输出可以使第一台旁路接触器闭合,这样第一台电机进入全压运行状态。此时需要让软启动器的停止按钮闭合一下(如果是自锁单按钮则应让按钮弹出)给软启动器一个停车指令(设定软启动器为自由停车)。再次给软启动器一个启动指令后就可以起动第二台电机了,如此循环而已!

    这是lxqhj 的观点
    我表示非常支持
    和大家共享
    2005-03-19 10:32:19

    回复 举报
    赞同0
  • tendermaster100
    请各位不要吝啬时间。
    发表一下看法

    我最近理解是不是软启动的启动信号是让晶闸管
    导通角从最大到最小变化的信号,从而可以从小到大调节电压
    停止信号是导通角从小到大变化的信号,也是从达到小调节电压的信号。