PT柜是3PT带开口三角的,有一工程要求串一次消谐器(价格比较低廉),
到现场后,对方反应开口三角电压偏大(可能大于15V),后来我们去人了,最后没办法把一次消谐器短接了
,嘿!!开口三角电压降下来了!!我一直没搞明白是怎么回事!!麻烦各位能帮我解答一下!!

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sushibo4321
    sushibo4321 沙发
    那我们假设,不串一次消谐装置!
    如果三相不平衡,开口三角同样有电压啊!!
    2008-08-21 10:48:21

    回复 举报
    赞同0
  • fujian6132
    fujian6132 板凳
    有点理解,就是中性点带消谐器接地,相当于经阻抗接地,这时PT中性点因没有接地,出现三相不平衡时,PT 中性点上电压不于零,既中性点偏移。在开口三角处电压也就不为零。并不是说串了一次消谐后是把这个电压放大了
    2008-08-21 08:22:21

    回复 举报
    赞同0