土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 一次失败的设计教训

一次失败的设计教训

发布于:2008-08-14 15:41:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
转眼工作已经一年半了,但是这次的这个方案让我很受打击,才明白自己有那么多不足,刚拿到图纸的时候,因为是别的设计师看过现场的,但由于没时间做方案,我才做的,所以并没有自己去看现场,是一个三层楼的酒店,因为规模不大,我就没上心,全凭市场部的人乱改方案,由原来的4套独立变频变为14台一拖一个加一套独立变频,因为业主不愿意花钱,市场部的人就一个劲的降低成本,等单子拿下来去现场准备进场时才发现根本没有什么地方可以放那么多外机,酒店是那种仿古的酒店,且是政府投资的,根本不允许破坏它的外观,经过一个星期的交涉才确定下来主机位置,准备施工才发现所有包间局部吊顶2.5米,而过道吊顶2.8米,冷凝水根本无法排,这确实是我当时做方案的败笔,为了节约成本,全部用不带提升泵的机子做侧吹,好在我们工程部经理经验丰富,最后把冷凝水管从墙里头.因为很多隔墙还没有砌,虽然是解决了冷凝水排放问题,但是隐患很多,如果做不好,以后漏水是常事.
这次的事情让我学会很多东西,还记得之前有个朋友提醒我说做酒店一定要注意过道的吊顶不能高于包间的局部吊顶,他只说什么原因自己去琢磨,他也是吃过亏的,当时我没在意,现在我也吃亏了才明白.也明白做为一个设计人员.要认真对待自己的每一个设计,出现问题要用于去面对,寻找解决的办法,只要用心,事情总可以解决的.

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • longvs1
    longvs1 沙发



    我们要注意的其实不是它的高低,而是冷凝水如何排放,以及管道能不能过
    2008-09-28 10:49:28

    回复 举报
    赞同0
  • 黑老五
    黑老五 板凳
    失败的经验往往更能让人进步,。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
    2008-09-26 14:17:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多