土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔的出水温度同冷却水的水量有关系吗?

冷却塔的出水温度同冷却水的水量有关系吗?

发布于:2008-08-14 09:48:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷却塔的出水温度同冷却水水量的变化?
假定一冷却塔的额定处理水冷是200m³/h,进出水温度为32/37℃;
通过冷水水泵变频,将处理水量减低到100m³/h;若进塔的温度在36℃,哪出水温度应该是多少?

还是32℃,还是比32℃低,低多少?如何确定出水温度?
冷却塔的出水温度同冷却水的水量有关系吗?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • bj5945
    bj5945 沙发
    “冷却塔的出水温度由环境的湿球温度及干球温度决定,同循环水量的关系不大!”说的很对,冷却塔的冷却极限就是当地当时的室外湿球温度。理论上,一个200CMH的冷却塔,流量降到一半,冷却塔的风机不变的情况下,冷却水的温度是可以降低一点。但是不是那么明显。
    冷却水能降到什么温度,取决于室外的湿球温度,与冷却的时间的长短,散热是否充分:lol :lol :lol
    2008-08-14 23:53:14

    回复 举报
    赞同2
  • northyang
    northyang 板凳
    顶一下...顶一下:victory:
    2009-04-22 15:54:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

广州珠江新城西塔

中央空调正在施工中

回帖成功

经验值 +10