阅读下一篇
变电所(变压器)距负荷中心的距离如何确定?一个大型场区,既有大型用电设备(单台功率为220kW,共4台),又有生产生活辅助区,且两者相距较远(直线距离为750m),低压(380/220V)供电,现在请教各位专家,采用箱式变电站、YJV电缆供电的话,箱变放在什么位置比较合理;一般变电所(变压器)距负荷中心的距离如何确定?有专家说,低压供配电系统中,变电所(变压器)距负荷中心的距离不宜超过350m,这样说法对不对?是不是要进行线路电压损耗计算?是的话,用什么公式可以算出供电回路的压降及末端电压?谢谢。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
yuanjin_yj
沙发
如果电度表仅作为参考,不作为收费依据,则在满足精度的情况下三相电度表和电流表能可共用互感器,否则不能。
2008-08-13 21:49:13
赞同0
-
wbllove
板凳
计量回路与测量回路是不能公用电流互感器的
2008-08-13 20:45:13
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报