0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 450 人订阅
阅读下一篇
请各位高手帮忙分析一下此动作报告8月份的一天,我站110KV有一回出线跳闸,后重合闸动作,重合成功。但动作报告打出来后如下:序号 动作相 动作相对时间 动作元件01 00019MS 零序过流 1段02 00020MS 电流差动保护03 00023MS 距离1段动作 故障测距结果 0000.3KM故障相别 B故障相电流值 036.28A故障相零序电流 038.71A故障差动电流 047.87A 请高手看看,此故障为什么有三个保护都动作了,而且,我怎么判断这个跳闸出口命令最后是由那个保护动作出口的????
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板RS485有2线485与4线485之分,二线485为半双工通讯。4线485为全双工,理论传输距离为1200M,最多32个设备。
微机保护现在使用485的比较多,485和232互联需要转换器,分有源转换器和无源转换器。
超过1KM的就用光纤了。
回复 举报
微机综保的通讯是不能直接连到(普通)电脑的,一般是综保通讯线连到接口转换器,由接口转换器接到前置机,前置机与服务器通讯,服务器再同后台机通信,从接口转换器开始,通常都用(TCP/IP)以太网通讯,不是楼主说的485和232了!
至于485与232的取舍问题,只能说楼主不知道它们4芯线的功能,实际是一回事,只是位置不同的问题,换一下就可以了(232与485可以直接相连!)。
回复 举报