请教一个测试励磁特性时遇到的问题!由于出厂试验电压过高,如果用工频法的话电压会加的比较高而把二次绕组绝缘击穿,我们采用的是低频法,但由于容量的问题对于TPY准确级带抽头的CT还是不行。 我们想了一个办法,比如要测试的二次绕组是S1-S3,抽头为S2,我们分别测试S1-S2和S2-S3的励磁特性,然后将二者的励磁特性曲线叠加起来,按道里说叠加之后应该和S1-S3相符吧。可实际的数据却是:相同电流下,S1-S2和S2-S3比较一致,但二者叠加后比S1-S3的电压低了一半,这让我们很迷惑。哦,对了,我们是把频率折算成工频之后和出厂报告做的对比。而直接测试S1-S3则和出厂的电压一样
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句现在正在找这方面的资料学习
回复 举报
回复 举报