阅读下一篇
跪救:请教个电容器开关强行投入伤人的问题我们有一台电容柜发生了合开关时拉出电弧伤人的事电容柜配置如下600A刀闸+DZ47-63 D40A+CJ19-43+JR36+BSMJ-0.45-20-3(共12路)用户电工在巡查电房时,发现电容柜中有一路开关没合上,就伸手去合开关,不料开关爆炸,拉出电弧把电工烧伤.我们的事故分析是:1:首先电工没穿戴防护工具,违反操作规程.2:该路电容器组开关虽然没有合上,但接触器是合上的(因为控制器已经发出指令),电工在合上开关时,其它的投入运行的电容器组会向这一组进行充电,在充放电的过程中,产生了强大的涌流,并引起过电压.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句电工基础与电工技术(第三版)
http://bbs.co188.com/content/0_2497209_1.html
回复 举报
回复 举报