我们有一台电容柜发生了合开关时拉出电弧伤人的事
电容柜配置如下
600A刀闸+DZ47-63 D40A+CJ19-43+JR36+BSMJ-0.45-20-3(共12路)
用户电工在巡查电房时,发现电容柜中有一路开关没合上,就伸手去合开关,不料开关爆炸,拉出电弧把电工烧伤.
我们的事故分析是:
1:首先电工没穿戴防护工具,违反操作规程.
2:该路电容器组开关虽然没有合上,但接触器是合上的(因为控制器已经发出指令),电工在合上开关时,其它的投入运行的电容器组会向这一组进行充电,在充放电的过程中,产生了强大的涌流,并引起过电压.
3:涌流可以达到电容器额定电流的百倍以上,近4KA.而开关的分断能力只有4KA,加上过电压,造成开关内部绝缘击穿,引起短路.击穿避雷器和其它几组电容器开关与母排的连接线
4:短路产生电弧造成人员受伤
以上只是初步的故障分析,我也知道配置不是合理的,就想请教下各位大大们,事故是不是这样产生的.
请各位赐教,过几天就上传事故图片
跪谢啊
[
本帖最后由 star5 于 2008-8-12 16:40 编辑 ]
全部回复(28 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
但就本次事故你无需在技术上分析太多,造成人身伤害的主要责任不在你们,而是电工违章操作,你们仅需着人道的慰问。空开跳有可能是长时过电流,电容器自愈产生的瞬时过电流,投切是的过电流。