土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器的慢动作与超程?

断路器的慢动作与超程?

发布于:2005-03-14 16:40:14 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请问各位,我这有一台塑料外壳式断路器,超程不够,将上连杆由原来的14.6改为14.8,超程够了,老职工说:"慢动作做不起了"。究竟在国家标准里有没有规定塑料外壳式断路器要有慢动作,慢动作是检验开关的哪一个指标的?请问,谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ppyqql
    ppyqql 沙发

    有误,应为动静触头接触后连杆或弹簧机构继续运动的直线距离,表示的是接触压力是对的
    2005-03-18 09:30:18

    回复 举报
    赞同0
  • spcha
    spcha 板凳

    那就请你介绍一下,什么叫作“断路器的慢动作?”他是用来干什么的?有何意义?可以吗?
    2005-03-18 09:00:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多