请教:双电源切换用的断路器的极数

发布于:2005-03-11 20:35:11 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
用于末端双电源切换的断路器是选3P还是4P好呢?请指教。谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发

    受电的发电机如果是TN系统而非IT系统,那么,其与市电的切换ATSE照样可以用3P(若用了4P不算错,但属于多余和浪费)
    2005-03-13 18:56:13

    回复 举报
    赞同0
  • lengbing
    lengbing 板凳
    变配电在建筑主体内的TN-S系统,除受电的发电和市电ATSE外,其余的用3P就可以了。建筑内等电位联结不可少。
    2005-03-13 11:53:13