土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 可行性报告

可行性报告

发布于:2008-08-08 17:49:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
有做过小区开发上地源热泵系统的公司吗?我们开发的小区工程占地300亩左右,建筑面积35万平方米左右,打算用的热泵技术是北京恒有源公司的单井回灌技术和设备。请各位高手告诉我,用他们的设备是否可行?相关的设计方案如何?若不行,可用怎样的热泵设备?我们开发的小区在河南开封,地质属于黄土地,黄河冲积而成,地下水位高且丰富,地下1200米有热水。请高手回帖!多谢!有合作意向的请联系我: mutumai2002@yahoo.com.cn:) :handshake
  • bj5945
    bj5945 沙发
    先做个水文地质报告,再打几口实验井,看一看出水量。估着看打几口井。我觉得小区面积太大,有风险。如果有地热可以利用应优先考虑用地热,尾水再做水源热泵,还得设锅炉调峰,建议参考西安丰盛园小区的方案。
    做水地源热泵系统,清华同方还是不错的。
    2008-08-09 13:13:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.71 万条内容 · 845 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调箱进出水管管径问题

为什么空调箱标准工况和新风工况的进出水管管径都一样大呢?两种工况下的水量都不一样呢!这样新风工况下流速不是很大了!哪位大哥帮小弟我解释一下,谢谢

回帖成功

经验值 +10