土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 普通风机盘管的降温除湿过程的问题

普通风机盘管的降温除湿过程的问题

发布于:2008-08-08 13:29:08 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
夏季冷水通过风机盘管后风机盘管对空气进行降温除湿。
在焓湿图上表现为同时除湿和降温的一条直线。
A:想询问一下,在实际的过程中下面那一种说法是正确的。
1)先将空气冷却到露点温度,再除湿;
2)空气降温和除湿(结露)的过程同时进行。

B:通常我们控制空气处理到和90%相对湿度相交的地方。能够控制到比较低的相对湿度(或控制相对比较高的温度)作为送风状态点呢?

第一次发问, 希望大家支持

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • j04150201
    j04150201 沙发
    今天碰到了这个问题,也给后面的同仁解答下,问了我们研发部门,是先降温后除湿,前提是回水温度低于进风露点温度的情况下。如果进水温度低而回水温度高于露点,那只有部分除湿
    2020-05-16 16:31:16

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
  • 鼎正阿景
    鼎正阿景 板凳
    我们看看表冷器的冷凝水的情况来判断一下,表冷器的迎风面很少冷凝水,表冷器的背风面很多冷凝水,那就是说风先降温,到后面释出冷凝水除湿。所以个人倾向于选A.
    2013-10-07 17:14:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

讨论 求教 中央空调的怎样节能

中央空调活塞式冷却水的标准工况是进水温度是32℃ 冷冻水的出水温度是7℃ 耗电很大 怎样调节才最省电 比如 冷却水的温度控制在多少度运行好 其他有什么好方法 欢迎大家热情讨论 我爱你们 :kiss: :kiss: :kiss:

回帖成功

经验值 +10