土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 建材商场如何计算负荷量?
13000平方的两层建材商场,该选多大空调和什么形式的空调?

全部回答(4 )

  • lgfa00007
    没有什么特别,2层楼共13000平方,分成多个不同面积的独立铺位,使用时由商户分摊电费
    我自己参照算了一下,不知道对不对
    13000*0.062冷吨/M2=806冷吨 建议使用400冷吨*2台水冷螺杆机
    按面积估算工程费用 4500元/冷顿*806冷吨=362万
    2008-08-08 12:43:08 来自 PC 评论 举报
  • fenger742
    看什么格局了....详细点呢....
    2008-08-08 10:40:08 来自 PC 评论 举报