土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求直流电机(励磁部分)烧毁的原因有那些??

求直流电机(励磁部分)烧毁的原因有那些??

发布于:2008-08-06 18:20:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请大家发表一下自己的意见。
我的电机少了好几回了,但是一直高不清楚原因。请大家集思广益,分析一下。
z4160/11 22kw 的电机
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    励磁绕组电压较低,一般较少出现故障。是串励还是并励绕组故障?
    建议检查绕组的绝缘情况,较容易受潮,尤其在夏季。
    测量绕组电压情况,保证在容许范围内。
    2008-08-06 22:22:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电缆选型的两个小问题

对于VV和YJV两种电缆,YJV型只用于电力电缆,控制电缆一般选用VV型,这种说法对吗?变电站照明、风机的电缆选用哪一种比较合适呢?