土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆选型的两个小问题

关于电缆选型的两个小问题

发布于:2008-08-06 17:53:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
对于VV和YJV两种电缆,YJV型只用于电力电缆,控制电缆一般选用VV型,这种说法对吗?

变电站照明、风机的电缆选用哪一种比较合适呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangxinlover
    zhangxinlover 沙发
    VV 铜芯聚氯乙烯护套无凯装层 敷设在室内、隧道及沟管中,不能承受机械外力的作用 电缆长期最高工作温度不超过70℃
    YJV 交联聚氯乙烯绝缘交联聚氯乙烯护套 敷设在室内外,隧道内须固定在托架上,混凝土管组或电缆沟中以及允许在松散土壤中直埋,不能承受拉力和压力 电缆长期最高工作温度不超过90℃
    2008-08-07 17:26:07

    回复 举报
    赞同0
  • hao8
    hao8 板凳
    2#真的很强啊!:victory:
    2008-08-07 17:01:07

    回复 举报
    赞同0