土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教:为什么冷却水用了软化水还是结垢?
我单位中央空调冷媒,冷却都是用的软化水,为什么还是结垢太多,影响制冷效果?请各位指教一二!谢谢!

全部回答(9 )

  • shmoton
    首先,开式系统本身就容易脏,因为空气中的泥沙等东西会落入冷却塔,使系统的水受污染,即使用软化水,冷却水仍然会受污染;其次,软化水虽然去除了钙镁离子,理论上可以防止结垢,但有个致命的缺点是容易造成管道腐蚀。所以,最保险的方法是必须用化学药剂对水系统进行维护保养,配合自动加药装置自动检测水质,并根据水质情况自动添加药剂到系统中。我做水处理这行7年,物理的,化学的都做过,但最有效的还是化学药剂保养。什么电子的,强磁的,全程的,旁流的,离子棒,射频的,全都是概念性的东西,基本没什么效果。上海有很多单位装了物理的设备没用,而改用化学药剂保养。如果想详细了解,可以联系我, shmoton@163.com
    2009-06-07 20:22:07 来自 PC 评论 举报
  • htm51777
    电子除垢仪也有好坏之分。
    从几百元的到几万元的不等,虽不能说是贵的就是好,但也是一分钱一分货。
    在这里,我不能说哪家公司的产品好与坏.
    如果您的除垢仪是管道式的,可能 会效果 不好。因为水中不只是含 有钙 镁 碳酸根等离子,还有一些胶质或尘特质,
    慢慢的会沾满探对,所以效果 会越来越不好。
    我们的是非接触式的,如果有兴趣 ,我可以给你装上你试用一段 时间 ,就可以看出效果 来了,
    我的电话:010-62128599
    2008-08-18 16:43:18 来自 PC 评论 举报
加载更多