土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教商住楼配电问题

请教商住楼配电问题

发布于:2008-08-05 09:43:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我现在有个工程,总共5W多平方,其中车库1W多,商业3W多,住宅部分1W多,我要做个变配电房,请问该怎么搞?我有两个计划:1,一个高配,三个出线回路到三个变压器(商业2个,住宅1个),那商业的和住宅的放在同一个配电房可以吗?2、一个高配,两个出线回路到两个变压器(住宅低压计量),请各位给我一点意见!!
还有商业部分的动力和照明不需要分开计量吧?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liu2008405
    liu2008405 沙发
    商业部分的动力和照明的电价应该是一样的吧
    2008-08-05 14:40:05

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    1,一个高配,三个出线回路到三个变压器(商业2个,住宅1个),那商业的和住宅的放在同一个配电房可以吗?
    可以。
    2、一个高配,两个出线回路到两个变压器(住宅低压计量),请各位给我一点意见!!
    建议选用1,的方案。住宅每户肯定有计量的。
    还有商业部分的动力和照明不需要分开计量吧?
    要看电价是否一样。
    2008-08-05 12:29:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教大家个问题

JKYJ-10-25mm2查载流量表,25mm2的为173.6.,为什么选择标称截面为25这么大呢?50除以根号3再除以10乘以1.3=3.75是这样计算电流吗?怎么差距这么大呢??10KV输电线路,50的变压器和50KW的柴油发电机组

回帖成功