JKYJ-10-25mm2
查载流量表,25mm2的为173.6.,为什么选择标称截面为25这么大呢?50除以根号3再除以10乘以1.3=3.75
是这样计算电流吗?怎么差距这么大呢??
10KV输电线路,50的变压器和50KW的柴油发电机组

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • hpower
    hpower 沙发
    电缆也要进行热稳定校验的哟,你选择的电缆面积太小可能不满足热稳定要求。
    2008-08-05 15:02:05

    回复 举报
    赞同0
  • dongchuan1984
    dongchuan1984 板凳
    经查载流量表
    JKYJ 的标称截面为10和16MM2的硬铜芯均为不存在载流量,这是为什么呢