开利30HT冷水机组常报故障“40”(压缩机PUMP DOWN 失败),经查为电子膨胀阀关不严密,原电子膨胀型号为32GB401004(外形较大,全黄铜外壳,步进电机内藏在黄铜壳内),现更换成新款的32GB402604(外形较老款的瘦小,步进电机在黄铜底座上面,用不锈钢封装不可拆),故障仍未排除,后测量新换的电子膨胀阀的电机五根线中的“C”已断路。因未使用过该新款电子膨胀阀,故不知这现象是否正常?请高手不吝赐教,另请指点这五根线之间的电阻值多大?A、B、C、D、E这五条线哪几根是控制开和关的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fjcaline
    fjcaline 沙发
    优惠提供特灵,约克,开利原装配件,特灵空调CH530,UC800程序绑定服务,电话:18559020860,QQ:522960598,凯灵制冷
    2013-05-16 15:16:16

    回复 举报
    赞同0
  • qwdfg-007
    qwdfg-007 板凳
    五根线的线序有要求的,最好用同个品牌 同个系列的电子膨胀阀,不然电子膨胀阀的开启步数就完全乱套了
    2011-07-14 21:49:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多