发布于:2008-08-03 18:39:03
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
我单位有几台6KV旧高压柜.
利旧用于某台高压电机.
具体情况如下:
互感器:75/5
负载:6KV高压皮带机 220KW
保护继电器:GL-11型继电器
计算定值为:
速断:18A,0S
过流:3×2.5A,15S.
但是今天我用仪器做传动试验时,出现以下情况.
1.将动作电流调至4A(最小)时,无法满足过流的定值.电流在6A时候,10S内已经吸合.
2.将动作电流调至6A时,可以满足速断过流的定值.但电流在7A以下,继电器无法吸合.那样会有很大的保护盲区.
究竟是那里出问题了啊?
[
本帖最后由 sanel 于 2008-8-3 18:41 编辑 ]
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报