土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请问各位前辈:有哪些原因会导致冰水主机跳机?
冰水主机跳机原因分析
一:水容量小了,会造成水温很快达到,那主机就停机
例如蒸发器没冰水 供应不足
冷凝器冷却水供应不上(冷却水塔)
三:系统压降(压缩机压降),瞬间跳脱
四:过电流
我是实习生。请各位前辈多多指教!

全部回答(3 )

  • pzylsd
    关于冰机的保护,我已经找到了一份很详细的资料,“特灵冰机保护OPLS”,内容相当详尽,需要的请联系我。

    再次请教:降低冷却水入水温度的方法
    我有个想法,就是在冷却水塔顶部加遮阳棚,以降低冷却水入水温度,这办法可行不?各位大侠帮我分析一下,谢谢
    2008-09-22 13:29:22 来自 PC 评论 举报
  • wushaohua7788
    主机一般都设有高、低压力保护、过载、防冻、线圈温度过高、相序、油压差,要是采用微电脑的还有排气温度超高、冰水温度过低保护。基本上就这些。
    2008-08-13 13:44:13 来自 PC 评论 举报