请问,有台S11-500KVA/10KV变压器。现在功率因数表为0.85,要是把功率因数提高到0.95,需要多少电容容量?不知道是怎么计算的,望高手指点?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板22.5KW电机的电流约46A
加起来337A,VV电缆185平方的只有318A,要用240平方了!
YJV电缆150的电缆可以到344A,正好。
95平方的VV电缆差太远了!
回复 举报
另外,还要看你线路长度,允许压降,敷设环境,温度等因素,VV3*95+1*50连线路计算电流都
满足不了,怎么能行呢?