关于电容补偿如何计算
关于电容补偿如何计算
请问,有台S11-500KVA/10KV变压器。现在功率因数表为0.85,要是把功率因数提高到0.95,需要多少电容容量?不知道是怎么计算的,望高手指点?
发布于
2008-08-01 16:49:01
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
bmwild
同意~~~~~~~~~~·
2008-08-01 18:09:01
来自 PC
评论
举报
lingxuct
按满负载计算:P=Scosφ1=500*0.85=425KW
cosφ1=0.85,tgφ1=0.62;cosφ2= 0.95,tgφ2=0.33
Q=P(tgφ1-tgφ2)=425(0.62-0.33)=123.25kvar(125kvar)