标高93米的冷水系统水泵出水压力1.25MPA算高吗
标高93米的冷水系统水泵出水压力1.25MPA算高吗
这个系统是异程式立管.高93米,水泵扬程37米,出水压力1.25MPA,请问各位老兄高吗,你们是怎么算的
[
本帖最后由 lws127 于 2008-8-1 13:32 编辑
]
发布于
2008-07-31 21:49:31
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
bj5945
很好,不算高。对冷水机组来讲低于1.6MPa的工作压力一般都没有问题。不过最好定货时能说明工作压力。如果觉的运行压力有点高,可以把水泵设在水机的出水管段上。这样水机的承压就降下来了。:P
2008-08-01 16:16:01
来自 PC
评论
举报
cake_02
为了防止设备超压,循环水泵放在了冷机出水侧。定压点在水泵吸入口。PG=(93+0.5+1+30)/100=1.245MPa
[
本帖最后由 cake_02 于 2008-8-1 13:09 编辑
]
2008-08-01 11:57:01
来自 PC
评论