土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 标高93米的冷水系统水泵出水压力1.25MPA算高吗
这个系统是异程式立管.高93米,水泵扬程37米,出水压力1.25MPA,请问各位老兄高吗,你们是怎么算的

[ 本帖最后由 lws127 于 2008-8-1 13:32 编辑 ]

全部回答(4 )

  • bj5945
    很好,不算高。对冷水机组来讲低于1.6MPa的工作压力一般都没有问题。不过最好定货时能说明工作压力。如果觉的运行压力有点高,可以把水泵设在水机的出水管段上。这样水机的承压就降下来了。:P
    2008-08-01 16:16:01 来自 PC 评论 举报
  • cake_02
    为了防止设备超压,循环水泵放在了冷机出水侧。定压点在水泵吸入口。PG=(93+0.5+1+30)/100=1.245MPa

    [ 本帖最后由 cake_02 于 2008-8-1 13:09 编辑 ]
    2008-08-01 11:57:01 来自 PC 评论 举报